如果通过485总线方式传输信号。因为电压在线路中电压是有衰减的,请问如果供电24V DC输出,对于输出电流有什么要求?对于线材有什么要求,多少平方、是否需要屏蔽?总线上的设备数量 和总线可以走的长度之间有什么关系吗?


等会我ID我不催你 2020-05-23 09:46:19 最佳答案

86aaabf235d339c780dfece57504c34e.jpg

上面这个图给出了压降的计算方法,只要保证最终端的设备输入电压在DC10V以上,我们的设备就可以正常工作;

关于电流,我们的设备功耗都很小,根据P=UI,供电在24V的情况下,我们的设备一般需要的电流都在几十毫安,所以一般的电源适配器都满足,目前市面上大部分的电源适配器最大输出电流都在1A 2A;

线径的话,肯定是越粗电阻越小,压降也就越小,但从经济性和使用性考虑,一般0.5就足够了。

485通讯的时候一般是不需要屏蔽线的,当然是用屏蔽线效果更佳;

设备数据和总线的长度没有关系,但是如果总线长度过长但设备数量很少的话,一般为了避免信号反射,会增加120Ω终端电阻,这个参考标准的485布线方法就可以,都是通用的。