话题发布时间:2020-05-23 09:11:09

话题浏览量:460

    

我手中有一台主机设备,假如接其他公司的485设备,想问一下可以接吗?

哎呦怎么了 2020-05-23 10:20:49 最佳答案

接其他公司的485设备的话您要确定下设备的通讯协议,我司小主机接其他公司485设备要符合标准modbus-rtu协议,8个数据位,1个停止位,校验位无,波特率支持2400、4800、9600。03功能码。以下是我司485温湿度设备的通信协议,可以做参考。如果还不确定是否能接的话,可以将您485信号输出设备的通信协议发给我们技术人员,给您看下能否接入。

b683c9ac2a62758298b4a6bc281cb81f.png

用户482585 2020-05-23 10:02:31

一般需要先提供其他公司485设备通讯协议,明确485通讯格式、寄存器地址、返回数据类型等。一般只要是标准的modbus-RTU协议的接环境监控小主机都是没问题。只要其他公司的485设备符合下图的格式基本上是没问题的。

51e5ebf431bc0d511974de1bb06d6889.jpg

1 楼
哎呦怎么了 2020-05-23 10:20:49

