话题发布时间:2020-05-27 12:03:21

话题浏览量:574

    

如果客户想在咱的-100的小主机上,接两路声光报警器,可以接吗? 怎么接 ? 超限了 两路声光报警器都会发出声响

用户482585 2020-05-27 13:54:53

可以同时接两路声光报警器,采用并联的方式,一般都是接在小主机继电器2上面的。小主机通道关联继电器2后超限后两路声光报警器可以同时实现声光报警。

1. 如果继电器2是无源输出的,接线图如下,声光报警外接电源(DC 10-30V)。

d0f88777e25a1b0f7ec5a18e6924ac35.png

2.如果继电器2是有源输出话,接线图如下,继电器2这里的输出电压取决于-100小主机的供电电压,给小主机供电电压是多少,这里的继电器2输出电压就是多少(一般小主机供电电压是DC 10-30V)

621b43b5bfa77222b42ce5b465b3ca9e.png

注:建议使用第二种接线方式,出厂由生产那边把继电器2做成有源输出,这样不需要额外供电了。

1 楼
用户482585 2020-05-27 18:07:22

如果想实现温度超限关联一路声光报警器,湿度超限关联一路声光报警器的话,也是可以实现的。小主机本身带两路继电器,可以继电器1接一路声光报警器,继电器2接一路声光报警器。在小主机配置软件里面通道参数选项设置温度上下限关联继电器1,湿度上下限关联继电器2,即可实现当温度超限时继电器1所接的报警器声光报警,湿度超限时继电器2所接的报警器声光报警。

4a4878c3720822f34bcdfca2dd9aaf2e.png

以声光报警器接继电器2为例(继电器1接声光报警器接线方式同理)

无源的接线图

d33d7e0db81e513f17372327aedb7b65.jpg

有源的接线图

e0e53744bbc580b74b0b0b3b93073d44.jpg