首页

添加工单

工单列表

登录注册

用户中心

<<<<<<

技术交流论坛

电流采集器

蓝天保卫战

话题发布时间:2020-07-13 17:26:27

话题浏览量:340

    

电流采集器上面的风机互感器跟净化器互感器数值分别是放在几号寄存器?
我做的二次开发,上传到SDK的数据是对应的哪一号的节点,又是分别跟温湿度的哪一个节点对应?

我叫小机灵 2020-07-13 17:46:45 最佳答案

电流采集器上面的风机互感器的电流值在02寄存器中,净化器互感器的电流值在03寄存器中。c7dcc66c89d9857105a234fcf2ea93ee.png

若想通过SDK二次开发获取电流采集器中的风机、净化器电流值,只有接在小主机上才可以采集到风机、净化器电流值

如果做二次开发,上传到SDK的数据是对应的哪一号的节点是根据电流采集器在小主机的配置的通道而定的。从SDK中获取数据时,风机电流值对应湿度节点的数据,净化器电流值对应温度节点的数据。由于SDK中获取的数据会默认按0.1处理,从寄存器中读取的数据又为真实值的100倍,所以SDK的数据需乘以0.1,才是采集的真实电流值。


我叫小机灵 2020-07-13 17:46:45

请登录后发布您的看法! 去登陆 发表内容为本站会员交流之用,不代表网站立场,且不支持任何商业行为!
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

您有

0 条新回复