机房监控的主机,机载水浸,把水浸两个端子进行短接,主机没有继电器吸合的声音,这是有哪些原因造成的?
用户89480
2020-09-05 11:09:22
主机接水浸设备和其他的设备,需要关联使用继电器功能,主机和设备主机需要通过配置软件,才能配合使用,具体的操作可以联系我司的技术支持人员。