首页

添加工单

工单列表

登录注册

用户中心

<<<<<<

技术交流论坛

机房监控主机

廿柒1

话题发布时间:2020-09-05 08:45:58

话题浏览量:476

    

机房监控的主机,机载水浸,把水浸两个端子进行短接,主机没有继电器吸合的声音,这是有哪些原因造成的?

用户89480 2020-09-05 11:09:22

主机接水浸设备和其他的设备,需要关联使用继电器功能,主机和设备主机需要通过配置软件,才能配合使用,具体的操作可以联系我司的技术支持人员。

1 楼
用户482585 2020-09-05 11:11:35

1.通道参数是否设置关联继电器,且所关联的继电器的工作模式须设成自动模式。

2.通道的数据来源是否正确,数据来源应为机载水浸状态。

3.通道的上限是否设置正确,要设成一个小于100的数值,80或90都可以。

2 楼
请登录后发布您的看法! 去登陆 发表内容为本站会员交流之用,不代表网站立场,且不支持任何商业行为!
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

您有

0 条新回复