小主机接红外、水浸、烟感时的设置
话题发布时间:2020-09-06 16:23:50
话题浏览量:937
小主机接红外、水浸、烟感时,485设备已经报警,但小主机上没有报警,应该是上下限设置问题,请问这三个设备的上下限分别应该怎么设置
开关量设备连接小主机时,选择的modbus参数一般为温湿度设备。此时的处理方法为正常上传1,报警上传1000。又因为系数默认为0.1。所以在小主机读到的数据是0.1和100。此时设备设置上限报警时只要是在小于100大于0.1都是可以的。根据我司各位技术人员的经验习惯来看,设置90即可。