首页
添加工单
工单列表
登录注册
用户中心
机房监控主机
话题发布时间:2020-09-12 15:57:06
话题浏览量:756
使用配置软件开启了多个通道,登录环境监控平台,只接了一个烟感设备(地址:21),测试时,烟感设置的开关量,烟感一直显示断开的状态,这是有哪些原因造成的?
这种情况要么是主机跟烟感传感器因为配置或者接线原因导致没有通讯上,主机上0,所以会一直显示断开,可在主机菜单-实时数据查看-ModBus 数据查看中查看所在槽位是否在线;要么因为槽位开的太多,导致通讯延时,可以关闭多余的槽位或者延长报警测试时间。
您有
0 条新回复