关于小主机数据更新的问题

等会我ID我不催你

话题发布时间:2020-05-09 09:23:50

话题浏览量:392

    

使用的是XZJ-100小主机,下面接了3个485型温湿度变送器。通讯没有问题,现在就是温湿度数据在小主机上刷新的太慢了,有没有好的解决办法?

用户482585 2020-05-09 13:30:25 最佳答案

打开小主机配置软件---搜到设备后双击设备读取参数,读取成功后去modbus参数选项,  读取modbus参数,然后选择槽位4之后的槽位确认一下从站地址后面的启用有没有勾选,如果勾选的话就取消勾选点写入modbus参数。eeb36b047280f5184a4f483717c99f7c.jpg

用户585027 2020-05-09 10:34:26

可尝试修改485轮询间隔,将轮询时间改短点


1 楼
用户482585 2020-05-09 11:28:04

用配置软件确认一下在modbus设备参数选项有没有启用多余的槽位,默认小主机是启用前8个槽位的

2 楼
等会我ID我不催你 2020-05-09 12:01:02

能把操作方法说的再详细一点吗?我试以下

3 楼
用户482585 2020-05-09 13:30:25

打开小主机配置软件---搜到设备后双击设备读取参数,读取成功后去modbus参数选项,  读取modbus参数,然后选择槽位4之后的槽位确认一下从站地址后面的启用有没有勾选,如果勾选的话就取消勾选点写入modbus参数。eeb36b047280f5184a4f483717c99f7c.jpg

4 楼