咱们公司的485型温湿度传感器,用咱们工业级USB转485,驱动安装完毕,COM口选择正确,无法测试波特率,这是哪些原因造成的?怎么解决?
可能有一下几个原因:
1、使用485参数配置工具测试设备地址波特率,usb转485模块上只能接一台设备,接多台设备是无法测试的
2、信号线或电源线接错
3、如果温湿度设备的电源线也接在usb转485模块上,那模块的另一端需接入10-30v直流电