485型土壤变送器,连接到气象站主机,其他设备都有显示数据,土壤变送器钢针已经全部插进土里,土壤显示0.0,这是有哪些原因?该怎么样解决呢?


用户89480 2020-09-24 09:56:00

不清楚您写的这个土壤显示0.0,具体在哪里显示的:

看的是“实时数据查看”,土壤对应的“modbus参数”显示0;还是开机界面上下翻页查看的通道参数为0;

一、如果是通过主机按键,按键查看主机上的“实时数据查看”,对应设备的modbus数据,此时看到的设备地址码对应“modbus通道”设备是否为在线、是否为0:

(以下的操作,均是在保证通过配置软件配置无误的情况下进行说明)  

1)如果显示不在线的话,显示的modbus参数是0,检查看看土壤设备和主机直接的链接线是否松动、是否接错;也有可能是土壤的地址码和其的设备地址码重复,这个时候可以在主机上只接土壤一个设备,看看土壤对应的“modbus参数”是否在线,观察一下其他的“modbus参数”是否有在线的情况。

2)如果显示在线的话,但显示的modbus参数是0,这时候很可能是设备的本身有问题了,需要将土壤设备寄回检修

二、如果是开机界面上下翻页查看的通道参数为0;

(以下的操作,均是在保证接线和485设备的地址码正确,没有错误的情况下操作的)  

1)首先看看配置软件中“modbus参数”和实际的设备地址码是否是对应的。

2)配置软件中的“通道参数”和“modbus参数”是否是对应的,

3)配置软件中对应的“通道参数”设置的系数是否正确( A = 0.1  B = 0)

4)配置软件中的“通道参数”数据的属性是否是“ 模拟量1启用模拟量2启用  ”

以上的配置内容非解决全部的情况,仅供参考