首页

添加工单

工单列表

登录注册

用户中心

<<<<<<

技术交流论坛

关于RS-KTC-N01 485码问题

用户454494

话题发布时间:2020-10-02 11:38:06

话题浏览量:486

    

我购买了三个RS-KTC-N01,对接智能家居。485码大多都根据说明书型出来了。

现在有一个问题就是:

我的RS-KTC-N01还带有电流互感器的。。。理论上是我们的RS-KTC-N01可以通过这个还感知空调有没有开机。

那我想请问,在485协议里,这个感知到有没有开机,这个值是存在寄存器几里的呢?我想通过485去读有没有开机这个状态。

说明书里只有温湿度的寄存器说明。

望指教。

全是发光i 2020-10-07 13:22:25

没有办法直接通过寄存器去读取空调的开机关机状态,但是如果搭配电流互感器使用的话,是可以通过485指令读取电流互感器采集的实时电流值的(寄存器如下图),可以在空调开机和关机的状态下分别读取一下电流值,然后自己进行判断。

若开机时读取的电流值是2A,关机时采集的电流值是0.1A,则如果通过指令读取的电流值不趋近于0,则可判断为空调是开机状态,反之,则为空调为关机状态。

6615685e3fe76549d4f4fa7be3de1bf1.png

1 楼
六神花露水 2020-10-10 17:38:03

246fb1ec8f91749478a890569e26db89.png
在自动模式下,可以读取这两个寄存器来判断,0的时候表示检测到的电流值小于设置的电流门槛值,代表关机

2 楼
请登录后发布您的看法! 去登陆 发表内容为本站会员交流之用,不代表网站立场,且不支持任何商业行为!
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

您有

0 条新回复