用户89480 2020-10-30 15:14:19

1)有多个 COM 口话,选择的正确的串口

2)设备的地址不要错误,或者地址码一定不要有重复的(出厂默认全部为 1). 

3)波特率,校验方式,数据位,停止位等不要填写错误. 

4)485 总线不要有断开,或者 A、B 线接反 了

5)学习空调的指令,通过串口软件测试成功后,再接到服务器,避免直接接到服务器通讯不成功,找到问题原因

6)当单独通过串口软件可以正常控制,接到串口服务器上,控制不成功时,可能是下发的数据包过长导致,发送的数据有丢失,可以联系我司的技术人员具体的查看一下问题的原因