什么东西或物品可能会对温湿度探头造成干扰,是温湿度探头在00和实时值之间切换?

用户89480 2020-11-25 14:52:20

这种干扰现象大多是有两方面引起的,供电电源端的影响和探头端的干扰

问题排除的方法:
设备安装的位置保持不变,看看这个设备的供电电源端,有没有连接大功率的用电设备(压缩机和变频器),温湿度设备单独运行,现场的大功率设备没有运行是,温湿度设备显示的数据正常;一但大功率的用电设备运行,温湿度设备的数据出现跳变的情况,这时候可以考虑换一个开关电源给温湿度设备供电或者稳压源给设备供电(电压的波动对温湿度设备的影响)

如果探头是外延的,要避免探头线和高压线缆走在一起、探头的安放位置避开压缩机和变频器等,大功率的设备。如果避免不开的话,可以考虑将探头线更换为带有屏蔽的探头线。

根据现场的已有的情况,如果是探头线外延延长线的话,可以将延长线盘道一起、不要展开,看一下情况,如果盘在一起,没有这个现象了,基本就是可以肯定延长线的铺设线路上有对探头的干扰,更换屏蔽线基本可以解决了

这两个方面是比较常见的问题,现场具体的问题还需要结合实际的情况查看确认。