以太网集中器连接485上传云平台时,云平台数据显示为0,可能是什么原因?

用户89480 2021-01-11 16:34:41

数据显示 0.0 有两种情况,一种是设备本身传过来的数据就是 0.0(特别是一些老版的开关量设备在没有触发报警的情况下是会上传0.0 的),如果不是这种情况一般就是集中器和下面接的485设备通信不上,可以按照以下方法进行排查,

1、检查看看设备之间的接线看看集中器CN-M口和航空插头线是否插好,航空插头线和下面传感器接线是否正确且牢固

2、监听一下集中器下发的数据和设备回复的数据情况,集中器下发的问询数据帧是否正常,传感器回复的数据是否正确

3、检查传感器的地址码是否有重复的情况,单独用USB转485接设备,发指令和设备进行通信看是否正常,检查是否是设备出了故障