首页

添加工单

工单列表

登录注册

用户中心

<<<<<<

技术交流论坛

传感器通过环境主机利用USB转485传输,设备离线

用户932472

话题发布时间:2021-01-19 11:30:11

话题浏览量:496

    

光照温湿度变送器通过环境主机采集,用USB转485同环境监控软件连接时,485设备扫描不到设备,手动新建添加时,只有温湿度有数据,光照离线

全是发光i 2021-01-19 17:10:32

根据您描述的内容,您采集数据的方式应该是 传感器连接小主机的主站485口进行通信,然后主机的从站口再接 USB转485,通过 USB转485将数据传输到 RS-RJ-K 环境监控平台上。

我们的主机从站口有三种规约可以进行选择使用,分别是:RS-ModBus 规约、标准 ModBus 规约 和 LED屏通信规约。如下图:

d760b201ec9c97c694c605dc7bdf22ce.png

想要用 USB转485 从主机的从站口采集数据传输到 RS-RJ-K 环境监控平台上的话,需要选择 RS-ModBus 规约。您描述的这种现象应该是小主机的从站口规约选择的不是 RS-ModBus 规约而是标准 ModBus 规约,此时通过按键调整为 RS-ModBus 规约,即可在平台正常采集使用。  

操作如下图:

【基础参数设置】—【密码默认:0000】—【长按 确认键 进入】—【12 485口通信规约】—【按上下键修改为:RS-ModBus 规约】—【长按 确认键 保存】—【返回键 返回主界面即可】

7b83ee63d839ac5be88dfd31e5433be2.png

c9be8f41f3ff395fd97616cf9294b701.png


1 楼
用户932472 2021-01-20 11:06:24

谢谢,已解决

2 楼
请登录后发布您的看法! 去登陆 发表内容为本站会员交流之用,不代表网站立场,且不支持任何商业行为!
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

您有

0 条新回复