用户229144

话题发布时间:2021-05-15 14:05:40

话题浏览量:440

    

我用贵司的以太网型集中器下面接了两台485型温湿度设备(报警上下限值一样),我现在只想让一号通道设备报警时控制集中器自带的那路继电器而不受二号通道设备报警的影响可以吗?还有就是可不可以用自带的遥信来控制自带的继电器?如果可以的话麻烦告诉一下怎么配置?

全是发光i 2021-05-28 08:58:40

您说的情况都是可以实现的,集中器自带的继电器的控制逻辑是八路通道任意一路通道超上限或者超下限都会控制继电器吸合,所以在设置的时候,需要控制继电器的通道按照需要正常填写,不需要控制继电器的通道把上限写一个很大的数下限 写一个很小的数,让设备永远不会触发量程就可以

另外,遥信也是可以控制继电器的,看您想要什么控制逻辑,如果您想要遥信采集到吸合控制继电器吸合遥信断开控制继电器断开,那您就把遥信的那一路上限设置成90 下限设置成-1,如果您想要遥信断开控制继电器吸合遥信吸合控制继电器断开,那您就把上限设置成110 下限设置成10,就可实现了(当然想要实现遥信控制继电器上下限不光有上述一种填写方法 可以填写的数值还有很多)

如果在配置的时候还有其他技术问题的话,您也可以联系我司技术支持给您提供远程指导。