红外测温传感器485型使用环境温度及测量目标温度范围咨询

用户978538

话题发布时间:2021-12-24 08:51:46

话题浏览量:604

    

请问贵公司红外测温传感器485型使用环境温度及测量目标温度范围

我们的需求,测量非光滑反光金属,测量距离265mm,目标物尺寸45mm*45mm,使用环境温度范

围-40~70摄氏度,测量目标温度-40~300℃,485总线通讯。

用户89480 2021-12-31 10:58:22

您好,测量物体的表面建议贴上一层高温胶带,这样避免反光引起的对测量的误差,

被测量点的最大距离和尺寸 被测目标的尺寸和红外测温仪的光学特性决定了被测目标和测量头之间的最大距离。

为 了避免测量误差,被测目标应尽量充满探测头的视场。因此,应保持被测点始终小于被测物 体或至少与被测目标相同尺寸  

我们设备变送器电路工作环境 温度:-20 ~60°C  相对湿度:10–95%(不结露)

测量温度范围默认: 0-100℃、0-150℃、0-200℃、0-300℃、0-400℃、0-500℃、 0-600  ℃(其他量程可以联系我司业务人员定制)

详细文档信息  资料可以联系我司人员获取  ,

销售、售后热线:400 085 5807             
售后 QQ:400 085 5807
我们将在收到信息后,第一时间联系您,给您提供一对一技术服务、回复,解决问题!