我想吃一大口奶油蛋糕 2023-11-06 17:13:07

这个主机是无法直接采集模拟量的,需要搭配一个“模拟量转485的模块(搜索结果 - 建大仁科 (rkckth.com))”来实现,或者把主机换成气象监控主机(建大仁科 - 气象监控主机 075 (rkckth.com))来实现模拟量的采集

这款设备(建大仁科 - 模拟量转485模块(2路) 104 (rkckth.com))即可满足您的需求,按照模拟量类型进行选择即可:fc9f5aebb3e6e740853ff92bb4de7aa5.png

1、将模拟量温湿度设备接在模拟量转485模块的 VCC GND IN0 IN1 上

VCC - 棕线     GND - 黑线 绿线 白线     IN0 -  黄线    IN1 - 绿线

2、将模拟量转485的 VCC GND A+ B- 接入您现场的USB转485上

VCC - 电源正     GND - 电源负     A+ - 485A     B- - 485B

3、打开485设备资料包( 建大仁科 - 模拟量转485模块(2路) 104 (rkckth.com) 下方资料下载中可以进行下载 )中的485参数配置软件,测出设备地址和波特率  注意:设备地址请勿和小主机航空插头线上接的其他485设备重复,波特率和小主机的通信波特率保持一致(小主机配置软件-基础参数-    ModBus通信波特率)

4、在产品类型中选择 通用模块类 - 2路模拟量转485 按照下图进行操作

21e34b629eb30d2e448d51395c03d9cf.png

5、将模拟量转485的 VCC GND A+ B- 接在小主机的航空插头线上

VCC - 棕线     GND - 黑线     A+ - 黄线     B- - 蓝线

6、打开小主机的配置软件进行如下配置

① 【ModBus参数】中选择一个槽位,勾选启用,ModBus从站地址填写刚刚用485配置软件测到的模拟量转485设备的地址,设备类型选择“温湿度变送器”

②【通道参数】中选择一个通道号,通道数据来源选择ModBus槽位*(步骤①中使用的槽位),数据属性选择"模拟量1启用模拟量2启用"   勾选最下方的“允许编辑所有参数”将输出=Ax+B中的 A和B,按照<步骤4>中计算的进行填写(模拟量1为温度系数,模拟量2为湿度系数),模拟量1(温度)和模拟量2(湿度)的上下限按照您需要的温湿度报警需求进行填写即可(未提及的其他参数按照需求进行填写)

【小主机的报警方式】

① 超限屏幕进行提示:完成上述操作后即可实现

② 短信报警:小主机需要插入有短信功能的手机卡,在配置软件【GPRS参数】中将GPRS工作类型切换成“短信报警模式”“传输与短信报警同时模式”,填写号告警目标手机号以及报警短信发送间隔,在【通道参数】中将“允许发生短信报警”和“复归允许短信报警”按需求勾选上

③ 语音报警:完成步骤②的操作后,给小主机中安装的手机卡发送“振铃告警开启”

④ 超限控制继电器:小主机默认带有两路继电器,在配置软件【继电器参数】中将超限想被控的继电器的工作模式切换成“自动控制”,在配置软件【通道参数】中关联相应的继电器,再按照需求进行控制回差的设置即可

您可以按照上述步骤进行设置,也可以练习我们的技术人员给您进行远程指导