壁挂王字壳水浸变送器 084

用户601055

话题发布时间:2024-07-19 14:09:13

话题浏览量:168

    

数据机房频繁告警漏水,仔细检查完毕,没有发现漏水现象,水浸绳也重新全部重接了一遍,水绳也检查没有水渍和冷凝水现象,壁挂王字壳水浸变送器 084对空气湿度敏感吗?机房湿度40%,室温20℃,难道是水浸变送器 084故障损坏,造成的频繁误告警?求大神给帮忙解决一下。d01c92614db84e735ab2294c8cd6bb6b.pngc28efa19b006e7c61b56d67addf32212.jpg

等会我ID我不催你 2024-07-23 08:38:37

这种的一般是水浸的灵敏度阈值设置的太低了,现场空气比较潮湿  有温差  容易凝露,漏水绳上容易形成水雾就会误报,你把阈值调高一点就没这个问题了。