请问咱们的环境监测设备,信号线可以最远多长

沙漠骆驼

话题发布时间:2020-05-16 15:41:29

话题浏览量:414

    

485设备,4~20mA、0-5V/0-10V 这四种信号设备信号线最远可以多少米?

用户482585 2020-05-16 15:50:43

1.   485设备可延长2000米

2.  4-20mA可延长至100米

3.  0-5V/0-10V可延长至5米


1 楼
TENET 2020-05-16 15:56:28

485设备需要手拉手布线 一条总线最长2km  分支线不要超过1m,总线上设备地址码不能重复。

ce3b4b8ce9e458434091bf335ec6f831.png

4d1958284145a9583215795726ce5d1d.png

b35ae706aecef85408c7a8607cc0d2ca.png

374665497078343a0644f08ba028887b.png

f1213af93b59103568c81348010bb510.png

模拟量4-20ma的设备信号线最长100m,模拟量0-5V/0-10V的设备信号线最长5m