关于扬尘监测仪联动雾炮机的问题

用户410240

话题发布时间:2020-05-21 13:33:46

话题浏览量:453

    

扬尘监测仪关联雾炮机,对雾炮机有要求么? 客户那边是手动的雾炮机可以联动么?  

用户89480 2020-05-21 15:35:02 最佳答案

具体的要求就是只要你的雾炮机是受开关量控制的,就都可以接在我们扬尘设备上。通俗一点讲就是,只要雾炮是上电就启动,断电就停止,那么就没问题。

我司现在发货的扬尘监测仪设备,默认带有一路继电(自动控制), 扬尘监测仪设备默认是通过PM2.5的值控制设备带有的一路继电器进行工作的,继电器支持的最大功率1500W,如需其他的数据进行控制的话可以单独联系业务员进行定制。(如果需要手动控制,可以联系我们定制带有两路继电器的扬尘监测仪, 一路继电器手动远程控,一路继电器自动控制  )

建大仁科噪声扬尘可联动控制雾炮,您只需操作以下三步:

一、选择交流接触器

去任意五金店均可买到交流接触器,推荐“正泰”品牌(其他品牌亦可),参数请参照下表

雾炮机射程

控制线圈电压

主触点电压

电流要求

推荐型号

50米

220V

380V

50A

正泰:CJX2-5011

30米

220V

380V

32A

正泰:CJX2-3210

二、安装固定

购买交流接触器五金店会送安装导轨,通过安装导轨将接触器固定在我司提供的防水箱内。


 54748d00542f0d432604c7761ce6fcc0.png

                   

三、连接到扬尘主机

3.1 将220V市电其中一条线(不区分零线火线)接到交流接触器控制线圈触点A2

3.2 将220V市电另外一条线接到扬尘主机第⑭号端子处

3.3 将扬尘主机第⑬号端子与交流接触控制线圈触点A1连接

3.4 将380V输入接到交流接触器L1、L2、L3输入端子

3.5 将雾炮机电源接到交流接触器T1、T2、T3输

cbdbff1e1a2204cd97025d795cac4383.png

注:以上全套控制器系统及防水箱我司也单独出售,出厂时上述线缆已经接好,如有需求可联系我司销售人员

用户89480 2020-05-21 15:35:02

